(@k_a_aus_e)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

Ich betreibe eine Master-Slave Kombination und möchte zur Verringerung des Eigenverbrauchs in der Nacht den Slave abstellen. Wie kann man das anstellen, ohne dass der Master sich dabei ebenfalls mit einer Fehlermeldung verabschiedet?

Meine Anlagendaten:

2 Deye 12k mit 10+10 / 12+12+9 Modulen

3 Eigenbau Akkus mit dem "alten" JK BMS , alle Akkus und beide Deye sind parallel

HomeAssistant mit Solarman Integration, zeigt auch die Verluste an:

 



   
AntwortZitat
(@schwarzermann)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Ich habe ja einen 20K Hybrid LV und muss sagen 68W eigenverbrauch für die größe sind aktzeptabel ja das ist nicht wenig aber für mich passt es irgendwo muss man halt auch verstehen das gewisse leistungsgrößen halt auch dementsprechend einen grundbedarf haben von nix kommt halt nix.



   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 399
 

@schwarzermann , woher nimmst du diese Zahl?



   
AntwortZitat
(@schwarzermann)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Dienehme ich von meinem Zähler, von meinen Batterie packs und vom Deye selbst und kann diese bestätigen der 20 k verbraucht ab 68w att aufwärts selsbt bis 6000w zieht er keine 100 w



   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 399
 

Na wenn du das sagst.... 



   
AntwortZitat
(@k_a_aus_e)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

Meiner Beobachtung nach hängt der Eigenbedarf der WR stark davon ab, was sie gerade tun:

- Die Umwandlung von PV in AC zum Eigenverbrauch oder der Einspeisung benötigt relativ wenig Energie

- Das Aufladen der Akkus erzeugt schon deutlich mehr Verluste, was man dann auch an der Temperatur und der Aktivität der Lüfter bemerkt.

- Die Produktion von AC aus den Akkus benötigt ebenfalls relativ viel Energie. Bei mir (2 * 12k LV im Master Slave Betrieb) sind das in der Nacht um die 200 Watt, aus den 300 W Hausverbrauch werden dann um die 500 W. 

Das finde ich relativ viel, deshalb habe ich auch schon (erfolglos) versucht, den Master Slave Verbund in der Nacht aufzuheben, um nur die Verluste eines WR zu haben. 



   
AntwortZitat
(@osnabruecker)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

@k_a_aus_e von 48V ist halt ineffektiver als von 500V umzuwandeln.



   
AntwortZitat
(@schwarzermann)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

So und was sagt uns das nun? bzw was erwartet ihr ?

Elektronik verbraucht Strom teilweise wird das in Wärme umgewandelt so das ist nun mal der verbrauch des Wechselrichters, für mich ist es ok dafür habe ich ja den WR er soll Strom produzieren die Abwärme geht in den Kellerraum und hält den Warm gerade jetzt im Winter.

Was ich nicht verstehe ist das man darüber noch diskutiert es sollte jedem klar sein das man 3-5%verluste hat das ist bei jedem Elektrischen Verbraucher so, klar würde er 1000w Verbrauchen wäre das wirklich nicht aktzeptabel aber wir reden hier von maximal 200w ja das muss man an schlechten Tage einkaufen und schmälert die effizenz, Dann darf man sich halt keinen WR anschaffen, bei mir hängt am LOAd das komplette haus samt Werkstatt der WR zeiht seine Energie zuerst aus dem Akku und danach holt er sich den Rest aus dem netz oder eben von der PV.

Meine Werten wird nicht geglaubt, ich vermute das ja nicht sondern kann es an 3 verschiedenen Stellen klar messen.

Nur warrum macht man so ne Diskussion darüberß Oder ist das wieder dieses Typisch Deutsche ja nix verschenken und es muss alles ganz genau passen, lasst doch mal 3 e gerade sein damit lebts sich besser.



   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 399
 

Es geht hier nicht um Umwandlungsverluste sondern um den Eigenverbrauch, ohne daß der Wechselrichter Energie transportiert oder umwandelt. Die Masse der User glaubt, was auf dem Display oder der App steht, was die internen Sensoren an Werten ausspucken. Jedoch sind diese Werte niemals korrekt. Und da erscheint dann ein Ruheverbrauch von 68 Watt für einen Dreiphasen 20k sehr gering. 

Deye gibt jedoch einen Wert von max. 1% der Nennleistung an, was inzwischen durch vielfältige Messungen bestätigt wurde. Wer wirklich Klarheit möchte, sollte mit externen Messmitteln Spannung und Stromstärke ohne Belastung von load oder grid messen. 

Jemand schrieb, Verlustleistung wird teilweise in Wärme umgesetzt. In was sonst für eine Energieform? Auch wenn es für die grüne Sekte komplett neu ist, hält der Rest der Menschheit am Energieerhaltungssatz fest. Also kann Energie auch nicht erneuert werden. 



   
AntwortZitat
(@schwarzermann)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Ich habe eben nochmals geschaut der Deye ballert mit 7610 W gerade im lademodus und die batterie bekommt aktuell 7530W sind bei mir 80W gemessen wird das ganze mit einem Zähler am Grid sonst hängt da nix dran und die 3 BMS sind von mir kalibriert die passen zu 99% sagen wir es sind 100w aufgerundet das ist bei der leistung ok damit kann ich leben.



   
AntwortZitat
(@andreas)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 63
 

Wenn abends die untere SOC Grenze erreicht ist und nichts mehr vom Dach kommt, dann schalte ich den 8k 3P NV per fingerbot aus.
Im Zähler des Versorgers geht`s dann 100 W runter.
Ersparnis in der längsten Dunkelphase dann ca. 1,8 kWh.

Eingeschaltet wird erst, wenn sich der WR vom Dach wieder selbst ernähren kann.
Bei Sauwetter dann halt manchmal auch gar nicht.
Umständlich.
Aber andere Möglichkeit habe ich halt nicht.



   
paulmelsec reacted
AntwortZitat
(@k_a_aus_e)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 5
 

@andreas Das mache ich genauso, ich habe auch 2 Fingerbots im Einsatz. Ursprünglich habe ich die WR über die Sticklogger oder über RS485 abgestellt, was aber nicht das Gleiche ist. Die Temperaturen im ausgeschalteten Zustand sind beim Ausschalten über RS485 deutlich höher als beim Fingerbot.



   
AntwortZitat
(@schwarzermann)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Wenn ihr eure Anlagen nebebei herlaufen Last würde ichs ähnlich machen, aber bei mir versorgt der Deye 20K das ganze haus samt großer Hobbywerkstatt und einem 68kWh Akku und ich muss sagen mei ist halt so er braucht was er braucht ist ja nicht mein einziger WR habe ja noch 2 Kostal auch hängen einen 10.1 Piko und einen 5.5 Piko irgendwo muss der ganze ja auch versorgt werden.

Für mich war von vorneherein klar wenn Hybrid dann so gross das dass ganze Haus dran hängt, nur dann macht es auch Sinn ob ich da nun 2 kWh spare oder nicht bleibt sich gleich, die PV ist so gross das selbst in der Dunkelflaute wenigstens soviel kommt das die WR versorgt sind leben und Leben lassen. Alleine was die Zaun PV und die Fassadenanlagen leisten gerade wenn auch Schnee liegt ist schon gut . Im Sommer brauch ich nicht die Volle PV kapazität zumindest noch nicht da demnächst ein E Auto angeschafft werden soll.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2298
 

es ist ein Fetisch... 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 399
 

@schwarzermann du besitzt ein Wunderwerk der Technik. Unbeachtet daß du den Eigenverbrauch mit Verlustleistung verwechselst, ist der Gesamtwirkungsgrad phänomenal. 

Der Deye verfügt über keine geeigneten Bordmittel, um genaue Werte anzuzeigen. Alleine schon die in deinem Beispiel errechenbare Gesamtverlustleistung verdeutlicht dies hervorragend. 



   
AntwortZitat
Seite 20 / 21