Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Deye Eigenverbrauch
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Eigenverbrauch

283 Beiträge
48 Benutzer
86 Reactions
16.2 K Ansichten
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

@roman 

Zwischen Geisa und Buttlar an der ehemaligen Grenze  1,5 km Luftlinie auf dem BRD Gebiet.


   
AntwortZitat
(@mandelknolle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

habe gerade den PV Ertrag rechner angeschaut. Der gibt allerdings nur ein sehr grobes Ergebnis heraus. Habe dann ein wenig recherchiert und habe eine Integration auf HomeAssist gefunden die SolarForechast heißt. Die Daten basieren wohl auf dem Europäischen Photovoltaic Geographical Information System https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Der hat mir für heute 13,8 kWh vorhergesagt und 13,9 habe ich gemacht. Für morgen sollen es 15,3kwh sein. Werde mal das beobachten wie gut die Vorhersagen sind.

Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010


   
JimRockford and Benni82 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

@mandelknolle
danke für den Hinweis, echt potentes Tool.
lässt sich übrigens auch über einen Link abfragen für denjenigen der kein HomeAssist oder ähnliches hat.

da ich meine genaue Adresse nicht darüber preisgeben will hier mal ein etwas anonymisierter Beispiellink 😉
https://api.forecast.solar/estimate/50.54267/8.99155/30/90/24.65

https://doc.forecast.solar/api:estimate
Dort ist der Link dokumentiert

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

@mandelknolle aber auch alle anderen:

ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem "no Batterie" wirklich so eine gute Idee ist. Hatte ihn jetzt die ganze Zeit so laufen (Hardware Batterieschalter "On", Menü "no Batterie", SoC war bei 90% als ich ihn so eigestellt hab) da ich ja bis heute keine PV am WR hatte.

Wollte jetzt grade was testen und habe mal zurück auf "Lithium" geschaltet. Was ich dann sah, hat mich zu tiefst erschrocken:
Mein SoC war runter auf 0 oder 1% !!! Spannung nur 193,4V (soll mit 2 Batterieblöcken eigentlich bei ~205V sein).

Er hat natürlich erstmal direkt angefangen von Netz nachzuladen

Es schient also, dass mit "no batterie" trotzdem weiter Strom aus der Batterie "entnommen wird". Und zwar bis zum Ultimo, er also nicht mehr bei eingestellten Grenzen aufhört oder zur Sicherheit aus dem Netz nachlädt.

Ich hoffe ernsthaft, dass meine Akkus kenen Schaden davon getragen haben, Stichwort tiefenentladen...
was meint ihr?

edit: was auch mega strange ist: sobald er 10% SoC erreicht hatte, hat  er angefangen die Batterie wieder zu entladen anstatt sie weiter von Grid zu laden

das dürfte doch mit den Werten gar nicht passieren oder?

ToU war komplett aus, aber auch mit Haken oben und folgenden Standardwerten hat er weiter entladen

Keine Ahnung wo er den Wert her nimmt ab 10% SoC die Batterie zu entladen....
Hab sie jetzt erstmal über den Hardwareschalter getrennt, morgen dann hoffentlich mit PV mal komplett aufladen und dann mal weiter gucken.

Edit2: die 10% scheinen ja die von "shutdown"/"Akku Abschaltung" zu sein oder? Ist schon spät und war ein anstrengender Tag 😀

Aber sollte er nicht eigentlich erst ab 25% also dem Wert von "restart" / "Akku Neustart" anfangen wieder Akkuleistung an AC abzugeben?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Keine Ahnung was du für Akkus hast. Bei meinen schaltet das interne BMS bei zu geringem SOC ab. 

Daß BMS geringe Entladeströme nicht zufriedenstellend erfassen können, liegt am sehr breiten Messbereich, die ja im Betrieb ohne Messbereichsumschaltung auskommen muß. Also alles im Bereich physikalischer Zusammenhänge. 

Was ich absolut nicht verstehe, daß im April tagelang nichts vom Dach kommt. Anlage falsch geplant oder eine Kombination mehrerer Fehler? 

Jetzt bin ich aber wieder unhöflich und übe Kritik. Ich böser.... 

 

Wenn man den Deye ohne PV nur zum "Monitoring" laufen lässt, weil die Grafik in der App so toll ist, muß man sich aber auch nicht wundern, wenn selbst 30 Watt (in der Realität sind es natürlich mehr) 24 Stunden am Tag an der Batterie nuckeln. 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

Selbst wenn es Kritik wäre, muss man es nicht extra erwähnen ... da wären wir wieder bei der Kommunikationskultur 😉

Und nein, es ist einfach "Uninformiertheit" deinerseits ... nicht gleich wieder irgendwas negatives unterstellen 😉
Mein PV Feld wurde erst gestern angeschlossen, seit heute fahre ich 100% autark 🍾 
Selbst bei diesem Dusselwetter mit Schnee, Schneeregen, Regen...  dafür jetzt langsam aufziehend

 

 

Finde es halt "gefährlich" wenn der Akku so weit entladen werden kann obwohl man denkt, er sei komplett deaktiviert.
Ob das BMS nun die geringen Ent/Ladestörme erfassen kann ist eine Sache, zumindest die Spannung/den SoC sollte es aber überwachen und sicherheitshalber entsprechend reagieren und diesen nicht auf 0/1% fallen lassen dürfen.

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Und wieder nichts verstanden. 

Die Deaktivierung des Akkus im Wechselrichter trennt den Akku elektrisch nicht ab. Selbst das BMS zieht permanent Strom. Die Jungs, die hier ihren Akku softwaremäßig deaktivieren machen dies nicht als Dauerzustand über mehrere Tage. In dem Fall muß der Akku zum ersten am Akku ausgeschaltet werden und zum anderen die elektrische Verbindung zwischen Wechselrichter und Akku getrennt werden. 

Die PV war ja schon länger auf dem Dach, zumindest deinem Geschriebenen nach. Warum lässt man dann Wechselrichter am Akku laufen ohne PV und ist dann verwundert, daß der Akku irgendwann leer ist? Ach, ich vergaß.... Energie kann sich ja selbständig erneuern 😄😁. 

 

Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn das selbständige Denken versagt, ist immer etwas anderes Schuld. Die Software, die App, der Wechselrichter.... 

Die bisherigen Ergebnisse beim Deaktivieren beziehen sich meist auf die Kombination mit Solar Assistant und der darin integrierten gesonderten Abfrage der Werte des Akkus. Sie beziehen sich auch überwiegend auf Systeme mit LV- Akkus. 

 

Autark? Mal abwarten was dann im Winter ist. Autark bedeutet unabhängig. Nicht zu 90 % und nicht zu 99,9%. Sondern gänzlich. Da ändern auch neue Begriffe nichts. Autark bedeutet vollständige Selbstversorgung zu jeder Zeit rund um die Uhr, ohne das Netz als Puffer zu nutzen. Autarkie ist keine Zahlenspielerei aus Erzeugung, Verbrauch, Einspeisung und Bezug. 

Zu deinem letzten Absatz 

 Das BMS ist, wie ich schrieb, dafür zuständig, noch nicht der Deye. Dem hast du ja befohlen, den Akku zu ignorieren. Das ist reine Logik. 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Und wieder nichts verstanden.


Und wieder eine falsche Unterstellung, scheint bei dir Gewohnheit zu sein Gespräche so zu beginnen...

Entgegen deiner Annahme nahm ich nie an, dass der Akku damit glavanisch getrennt ist.
Jedoch sehrwohl, dass das BMS diesen zumindest so weit weiter überwacht, dass dieser nicht gefährliche Ladestände erreicht.

Veröffentlicht von: @Anonym

Warum lässt man dann Wechselrichter am Akku laufen ohne PV und ist dann verwundert, daß der Akku irgendwann leer ist? Ach, ich vergaß.... Energie kann sich ja selbständig erneuern 😄😁. 

Auch hier liegst du mal wieder grundlegend falsch und behauptest erstmal irgendwas.
Der WR lief nicht "auf Akku" sondern netzparallel.
Warum die PV nicht angeschlossen war hat einfach seine Gründe, aber darum geht es hier überhaupt nicht.

Veröffentlicht von: @Anonym

Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn das selbständige Denken versagt, ist immer etwas anderes Schuld. Die Software, die App, der Wechselrichter.... 

Die bisherigen Ergebnisse beim Deaktivieren beziehen sich meist auf die Kombination mit Solar Assistant und der darin integrierten gesonderten Abfrage der Werte des Akkus. Sie beziehen sich auch überwiegend auf Systeme mit LV- Akkus. 

Und wieder eine Unterstellung.... hat echt System bei dir.
Habe nirgends von "Schuld" gesprochen, sondern einfach dargestellt was passiert ist und das dies in meinen Augen "gefährlich" ist und besser gelöst sein könnte.
Ob ich selbstständig denke kannst du garantiert nicht einschätzen 😉

Veröffentlicht von: @Anonym

Autark? Mal abwarten was dann im Winter ist. Autark bedeutet unabhängig. Nicht zu 90 % und nicht zu 99,9%. Sondern gänzlich. Da ändern auch neue Begriffe nichts. Autark bedeutet vollständige Selbstversorgung zu jeder Zeit rund um die Uhr, ohne das Netz als Puffer zu nutzen. Autarkie ist keine Zahlenspielerei aus Erzeugung, Verbrauch, Einspeisung und Bezug. 

Haarspalterei.
Natürlich wahrscheinlich nicht im Winter, "seit heute" meinte ich eher "seit heute morgen für den heutigen Tag".
Denke ein Großteil hats verstanden, du hängst dich natürlich wieder dran auf...
manchen muss echt langweilig sein

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@mandelknolle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

Interessanter Fall. Ich habe einen 12k niedervolt. habe den halben Winter manuell umgeschaltet, weil noch kein HomeAssit installiert war. Hatte teilweise auch Zeiträume über mehr als eine Woche wo die Batterien auf noBat standen (sind 3000 Pylontec). Habe nie solche krassen Entladungen feststellen können, ob evt 1 bis 2 % fehlen fällt auch nicht auf und wäre ja verkraftbar. Wäre cool wenn du das mal weiter beobachten kannst, evt ist die Hochvoltsoftware da anders geschrieben.

Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

und wieder bloß irgend ein Kram der darauf zurückzuführen ist das die Anlage nicht fertig installiert ist, oder nicht artgerecht benutzt wird weil der User es besser als die Entwickler der Hardware weiss.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

was denn heute los, jetzt fängst du auch noch an 😀

Ich weiß nichts besser oder habe das so gemacht weil ich es unbedingt ohne PV betreiben wollte, es hat sich eben so ergeben und war nicht anders möglich. Wären wir bei "Wünsch dir was" hätte ich gerne von Anfang an die PV angeschlossen gehabt 😉

Du meinst also, mit angeschlossener PV und "no batterie" würde das nicht passieren?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@mandelknolle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

@ Benni82 wie oft wurde Der Akku schon vollgeladen? evt ist da eine defekte oder schwache Zelle. Sollte auf jeden Fall mal gebalanced werden. Kurz zu meiner Überlegung: Du hast 205 V Systemspannung, ergibt bei 3,3V ca 62 Zellen in Reihe. So eine Zelle hat bei 0% soc 2,5V -> 2,5*62 = 155V. Da kann was anderes nicht stimmen 🤔 

Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Veröffentlicht von: @benni82

was denn heute los, jetzt fängst du auch noch an 😀

Ich weiß nichts besser oder habe das so gemacht weil ich es unbedingt ohne PV betreiben wollte, es hat sich eben so ergeben und war nicht anders möglich. Wären wir bei "Wünsch dir was" hätte ich gerne von Anfang an die PV angeschlossen gehabt 😉

Du meinst also, mit angeschlossener PV und "no batterie" würde das nicht passieren?

 

Das passiert ob du PV dran hast oder auch nicht, ist total egal.

Wenn du den Akku Abschalten möchtest dann nicht nur über im Deye Setting sondern auch mit Trennschalter.

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Veröffentlicht von: @benni82

was denn heute los, jetzt fängst du auch noch an 😀

Ich weiß nichts besser oder habe das so gemacht weil ich es unbedingt ohne PV betreiben wollte, es hat sich eben so ergeben und war nicht anders möglich. Wären wir bei "Wünsch dir was" hätte ich gerne von Anfang an die PV angeschlossen gehabt 😉

Du meinst also, mit angeschlossener PV und "no batterie" würde das nicht passieren?

 

Nein, so wie ich geschrieben habe.. erst fertig installieren, dann Probleme suchen.

Anlage noch Baustelle? dann Fragen stellen damit sich das ändert.

Anlage noch Baustelle aber Spieltrieb stärker? ... Dann selber Schuld und besser nicht woanders einen Schuldigen suchen. 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@mandelknolle , deine Pylon dürften in den Stand by gehen und wenig Verbrauch haben, wenn sie registrieren, daß sie unbenutzt sind. Aus diesem Grund lädt und entlädt der Inverter auch die Batterie ständig. Bei Echtzeit-Monitoring wirst du dies sehen. Die Zeitspanne für den Stand by gibt der Hersteller in der Software des BMS vor. Ist bei meinen verbauten Pace nicht anders.  Da ein Hochvoltsystem aus der Reihenschaltung mehrerer Akkus besteht, fließt der Strom ja durch jedes BMS und müsste von jedem BMS registriert werden. Ich vermute eher eine andere Steuerung in den Akkus. Technisch gesehen wäre das Prinzip des LV und HV beim Deye das selbe, sind ja beide DC - gekoppelt. Ist der Home Assistent mittels Adapter gesondert noch einmal mit dem Home Assistent verbunden oder nimmt der Home Assistent die Werte vom Deye? Wenn du den Deye befiehlst, den Akku zu ignorieren, bekommt der Home Assistent dann noch Werte des Akkus? 

 

Benny, galvanisch getrennt ist lange noch nicht elektrisch getrennt. Und genau da liegt dein Problem jedesmal. Beim Lesen und Verstehen. Und genau so ist es mit der Autarkie. An Begriffen kann man auch mit Erklärungen nichts ändern, wenn man sie falsch benutzt. Schwanger ist auch schwanger und nicht zu 90% . 


   
AntwortZitat
Seite 13 / 19