Moin, wie der Titel schon sagt:
Wenn der Deye On-Grid arbeitet sind maximal ca 2,7kw möglich per Akku.
Den Rest ziehe ich aus dem Netz.
Off-Grid geht bis 200A also 9,6kw so wie es sein soll.
Woran liegt das?
Die Firmware ist die 144.
Anbei ein paar Beispielfotos vom On-Gridmodus mit Entsprechender Auslastung:
Die Auslastung sieht auch merkwürdig aus.
Wie behebe ich das Problem?
Automatische Notstrom Umschaltung funktioniert auch nicht.
Hatte vor dem Zählertausch meine ich funktioniert beim Test.
Grüße und Dankbar für Hilfe. 😉
P.S.: Ausgelesen wird mit einem Eastron nicht mit den CT Klemmen.
Welche Batterie hast du dran?
@grani57 Hi, 4x A48100 Dyness 19,2kw insgesamt. Jeweils 50A sind dauerhaft drin. 9,6kw also kein Problem. OFF-Grid funzt es ja auch.
Mach bitte ein Bild der Batterieeinstellungen. Besonders installierte Kapazität. Batterie klicken und unten auf das Zahnrad.
Was geht maximal momentan an Ladestrom rein?
@roman Laden und Entladen jeweis auf 200A gestellt. Bei Off Grid funktioniert es. On Grid nicht. Mache ein Bild wenn ich zu Hause bin. Installierte Kapazität sind 400.
Mir geht es nicht um das installierte sondern was der Deye erkennt. Du kannst einstellen was du möchtest, das BMS gibt die Werte vor.
Mein Verdacht ist, daß nicht alle Blöcke erkannt werden, es ein Problem mit der Kommunikation gibt. Vielleicht sogar keine Adressen korrekt zugeordnet?
Kommunikation von Deye zur Masterbatterie ist Can?
Über Li-BMS angeschlossen. Off grid geht wie gesagt ohne Probleme. Ich schaue nach wenn ich zu Hause bin.
Im off grid nimmt er was er kriegen kann. Bis das BMS abschaltet.
@roman ok danke. Ich schicke dir fotos ab 15:00 Uhr .Danke erstmal. 🙂👍
In der Time of Use-Tabelle ist auch alles richtig eingestellt? Da kann man ja auch die Entladeleistung begrenzen, so wie es @roman schon angedeutet hat.
Anbei die Bilder:
Time of use müsste doch auch passen.
Wenn ich den Sontheimer auf Notstrom stelle bekommt der Deye einen W03 Fehler Grid Phase nehme ich an.
Stelle mir vor das da eine Phase vertauscht ist.
Wundere mich aber das der nicht vorher meckert.
sieht soweit passend aus.Anbei die Bilder:
Time of use müsste doch auch passen.
Wenn ich den Sontheimer auf Notstrom stelle bekommt der Deye einen W03 Fehler Grid Phase nehme ich an.
Stelle mir vor das da eine Phase vertauscht ist.
Wundere mich aber das der nicht vorher meckert.
das sind alles sehr mysteröse Dinge
so ein Sontheimer schaltet das Haus entweder auf Grid dann hat es den Deye Gridparallel oder das Haus auf den LOAD.
wenn der sauber montiert dann ändert sich weder für den Deye noch für die Hütte irgend etwas.
Ich vermute dass die ganze AC-Seite schlicht schlampig montiert wurde, und das fängt schon mit den CT-Klemmen an..
dabei ist es eigentlich supereinfach...
L1 kommt vom Hausanschluss/Zähler und geht an R vom Grid anschluss des Deyes und an L1 des Netzanschlusses des Sontheimer, vom LOAD anschluss des Deyes geht der R an L1-Not des Sontheimers
L2 kommt vom Hausanschluss/Zähler und geht an S vom Grid anschluss des Deyes und an L2 des Netzanschlusses des Sontheimer, vom LOAD anschluss des Deyes geht S an L2-Not des Sontheimers
L3 kommt vom Hausanschluss/Zähler und geht an T vom Grid anschluss des Deyes und an L3 des Netzanschlusses des Sontheimer, vom LOAD anschluss des Deyes geht T an L3-Not des Sontheimers
der Sontheimer bedient mit L1, L2 und L3 die Hütte.
der Neutralleiter geht vom Hausanschluss zum Deye, und geht zum Neutralleiteranschluss des N-Netz des Sontheimers, vom Neutralleiter des LOAD des Deye geht er zum N-Not des Sontheimers
der Sontheimer liefert den Neutralleiter für die Hütte.
.
aber jeder wie er will.
Danke. Ich werde meinen Elektriker dahingehend Informieren.
Wird wohl bis Mittwoch dauern, bin gespannt.