Guten Tag,
ich habe seit 3 Tagen den Deye SUN-12K-SG04L P3-EU bei mir in Betrieb,
tagsüber funktioniert er auch tadelos, aber sobald die PV nichts mehr produziert, klackt er alle 18-20 sek. wie im folgenden Video:
Ist das normal?
Hintergrund: Ich möchte gerne alles in HomeAssistant einspielen und die Daten kommen dann natürlich nicht rein wenn er in diesem "Modus?" ist.
Deye Versionsinfo:
HMI: 1001-C049
Main: 2006-1147-1807
Vielen Dank für die Unterstützung!
Grüße FiRE
Evtl. den GEN-Port auf Microinverter eingestellt?
GEN ist bei Dir ja unbelegt und wenn Du auch keine Microinverter oder andere Inverter parallel hast umstellen auf Generator.
Hallo,
erstmal danke für die Antwort, hier steht er im GEN Modus wenn ich das richtig verstehe
Hier mal noch eine PDF aller Settings
dann habe ich auch keine Idee
Setze ihn in Betrieb (das heisst schliess endlich die Batterie an)
aber jeder wie er will.
Ich wollte heute Abend ebenfalls einen 12k in Betrieb nehmen
Der klackert ebenfalls in dem Abstand , Batterie noch keine vorhanden
Niemand noch ne Idee dazu?
Ich kann in Menü aber vieles nicht einstellen, zB Sprache, Work Mode oder auch auf no batt setzen, bei den Menüs reagiert das Display nicht auf Touch, bei anderen (VDE, Datum .. ) aber schon . Kurios?!
Un
Und dazu poppte einmal f23 auf
Evtl. noch die PIN Sperre aktiv?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@euro Hallo Ich hatte heute genau das gleiche Problem , habe bei der Suche des Problems diese Forum hier gefunden,
als ich heute das Gerät installiert habe gab es kein Watt mehr von den Modulen . Könnte es vielleicht daran liegen? Die Batterie habe ich auch nicht anschließen können da die BATT Kabel zu kurz waren . Falls du schon etwas mehr weiß als ich , bitte um Info
Schönen Abend
Da gab jemand eine gute Antwort. Batterie anschließen.. wenn Display nicht reagiert, entsperren. Bedienungsanleitung wird scheinbar immer überbewertet.
Der Wechselrichter sucht nach PV und Batterie. Nix da, schaltet er ab, um dann wieder erneut zu suchen. Das wird schließlich im normalen Betrieb von ihm erwartet. Keine PV und keine Batterie, schaltet er eben das AC Teil ab. Klick. Machts jetzt klick?
Wenn man die Bedienungsanleitung schon ignoriert könnte man eventuell die erhaltenen Antworten auf die eigene Frage lesen.
Ich habe jetzt das gleiche Problem. Deye Hybrid neu eingebaut, hängt nur am Grid. Batterie habe ich noch keine und ist erst später geplant.
Nachdem DC weg ist, schaltet sich das Gerät ca. eine halbe Stunde später aus. Aller 18 Sekunden klackt ein Relais und das Display blinkt kurz auf.
Es wäre ja kein Problem, wenn das Gerät komplett in den Ruhezustand gehen würde, aber das ständige Relaisklacken kann nicht gut sein.
Mein Kumpel hat noch eine ältere Firmware installiert. Hier bleibt das Gerät ohne Batterie nachts eingeschalten.
Ich hatte auch versucht, den GEN-Port auf Smart-Load zu setzen mit der Option, dass er bei vorhandenem Grid immer aktiv ist. Das hat aber auch nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand noch einen Hinweis, was man einstellen könnte, dass das Gerät ohne Batterie vernünftig läuft.
Meine Option wäre dann nur noch eine alte Software drauf zu spielen.
Es kann doch auch nicht normal sein, dass es mit der aktuellen Software einen Batteriezwang gibt.
@fritzel also um es ganz deutlich zu sagen:
Hast du die bisherigen Antworten gelesen? Und verstanden? Ich habe berechtigte Zweifel.
Ohne Batterie und ohne PV macht ein Gerät, welches konzipiert wurde, PV Strom in einem Akku zu speichern und den Akku zu benutzen, um Strom im Haus aus dem Akku zu versorgen, genau was? Den Keller heizen?
Ohne Akku= Stringwechselrichter
Mit Akku= Hybridwechselrichter.
Netzanschluss? Um die Energie ins Haus zu liefern oder Energie aus dem Netz in einem Akku zu speichern.
Ach ja , es gibt leider auch keinen Modus, mit Netzstrom die PV - Module zu beheizen.
Der Wechselrichter macht also genau das was er soll. Zumindest bei den meisten Menschen auf der Erde. Er prüft regelmäßig ob er produzieren kann und darf.
Der Wechselrichter macht also genau das was er soll. Zumindest bei den meisten Menschen auf der Erde. Er prüft regelmäßig ob er produzieren kann und darf.
Ohne nach neuer Firmware zu schreien. 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
@fritzel Dafür ist der WR aber nicht gebaut und es ist auch geplant dass es das no Batterie bald nicht mehr geben wird. Eigentlich sollte man die Erstinbetriebnahme auch mit einem Akku machen.
Hallo,
ist es ein Hochvolt-WR? Das Problem hatte ich bei meinem HV-WR. Am Anfang ohne Batterien betrieben.
Er hing aber dann in einer Bootschleife fest. Nach Update von Deye war das Problem behoben. Die Bootschleife war weg.
Das Klicken bei zu wenig PV-Leistung bleib aber. Erst nach einer gewissen Zeit hörte er auf. Aber wie schon die Vorredner sagten,
der Wechselrichter ist hierfür nicht konzipiert. Also Akku ran.