ja kann man.
der mit Schatten liefert halt keinen Strom mehr, der MPPT Reger arbeitet ganz normal weiter
Ein Schatten verändert ja nicht die Spannung des Moduls sondern bremst den Strom der durch das Modul geht, und dann ist eine Parallelschaltung von Vorteil wenn nur die (in unserem Deye Fall) halbe Modulanzahl durch einen Schatten gebremst wird, die andere ungebremst liefern kann.
aber jeder wie er will.
Guten Morgen,
Da muss ich jetzt auch mal nachfragen. Wir haben 3 Strings mit 3 unterschiedlichen Winkeln (Satteldach und Gauben). Ich muss ja dann zwangsläufig 2 unterschiedliche Winkel ( Ausrichtung gleich) auf 1 mppt legen. Macht das Sinn, ist der Deye dann der richtige WR?
Vg
Beschreibe doch mal Deine Strings
gleich lange Strings (aus gleichen Modulen) kann man immer parallelschalten und an einem MPPT Eingang legen der die addierte Stromstärke auch verarbeiten kann.
Die Frage ist eher wie weit kann man sie Überbelegen.
Klassisch ist eine Ost-West Anlage , bei einem steilen Dach kann man am einen 10 kW Eingang problemlos 15 kWp Module dran hängen, bei einem wenig steilen Dach kaum über 10 kWp
aber jeder wie er will.
Eine Frage zur Überbelegung: Der MPPT würde sich doch sicherlich drosseln und somit die mögliche PV Leistung nicht ausreizen, oder? Oder muss alles auf die Peak-Leistung abgestimmt sein, damit der MPPT keinen Schaden nimmt?
der MPPT Regler holt sich NUR so viel Strom wie er verarbeiten kann, der MPPT 1 der grossen Deye holt max 26A
Schau Dir diese Seite mal an
https://www.sma-sunny.com/wechselrichter-hochstrommodule-missverstaendnis-i-dc-max/
aber jeder wie er will.
Guten Morgen,
gleich lang bedeutet gleiche Anzahl der Module, richtig. Damit kann ich leider nicht dienen. Wir haben Flächen mit 10 (Ost), 8 und 17 Modulen (West) und die West-Flächen haben eine unterschiedliche Neigung.
dann mach die flächen mit 10 und 8 zusammen als 2 8er strings und die beiden übrig gebliebenen packste auf nen microinverter. nimmste vorzugsweise direkt die ungünstigstens, also nähe gaube, schornstein etc. die also potentiell schatten haben. oder lässt die beiden "schlechtesten" direkt ganz weg.
also noch mal:
mppt 1 (anschluss1) 8 stück
mppt 1 (anschluss2) 8 stück
mppt 2 (anschluss 3) 17 stück
Rest auf MI.
bei den 17 musste allerdings aufpassen, da passt dann nicht jedes modul! die sollten Voc von maximal 42,7V haben, damit du bei minusgraden die maximalspannung nicht überschreitest!
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
@mrfreezer Danke für die ausführliche Antwort. Ist natürlich jetzt schon alles auf dem Dach und ich bin nicht der Handwerker geschweige denn Elektriker, der da mal schnell eingreifen kann. Mal schauen, wie wir damit jetzt umgehen.
wenn es läuft so lassen. nix reparieren, wenn's nicht kaputt ist.