Hallo Zusammen,

ich habe mir einen DEYE 12K gekauft und auf der Südseite vom Haus 14 Module mit 410W in einem Strang (14 in Reihe) installiert und an den MPPT1 angeschlossen (noch nicht in Betrieb).
Was kann ich jetzt noch an die beiden übrigen MPPTs anschließen?
Leider erschließt sich das mir aus der Anleitung nicht.

Viele Grüße und schon mal Danke für Eure Hilfe
André

Viele Grüße
Andre


   
Zitat
hoppefant
(@hoppefant)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @andre-beckers

Was kann ich jetzt noch an die beiden übrigen MPPTs anschließen?

 

Hallo

 

Du hast noch einen MPPT übrig. In Summe sind es zwei MPPT (einer mit zwei Anschlüssen). Zusammen kannst du an diese die in den Datenblättern angegebenen max Werte anschließen.

 

--------------------------------------------------------
Schöne Grüße
CHRIS

7kwp PV / Deye 12K / 14kwh + 5kwh Akku / BKW + 3kwh Akku / E-Auto / 4,5m² Solar für WW


   
AntwortZitat
Andre Beckers
(@andre-beckers)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
Themenstarter  

Also könnte ich Beispielsweise noch mal 14 von diesen Modulen an den zweiten Anschluss des ersten MPPTs und z.B. 8 Module an den zweiten MPPT anschließen, richtig?

 

Viele Grüße
Andre


   
AntwortZitat
hoppefant
(@hoppefant)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Wenn die max Spannung auch passt, ja. Du solltest aber auch auf die Ausrichtung der Module achten. Am geteilten Mppt soll es die selbe Ausrichtung sein.

--------------------------------------------------------
Schöne Grüße
CHRIS

7kwp PV / Deye 12K / 14kwh + 5kwh Akku / BKW + 3kwh Akku / E-Auto / 4,5m² Solar für WW


   
AntwortZitat
Andre Beckers
(@andre-beckers)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
Themenstarter  

@hoppefant ist der MPPT 1.2 denn Parallel zum ersten und warum sollte die Ausrichtung die selbe sein?

Viele Grüße
Andre


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@andre-beckers Am MPPT PV1 hast du zwei EIngänge die intern parallel laufen. Daher sollten die String gleich sein (selbe Module, Anzahl, Ausrichtung und Winkel)

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
hoppefant
(@hoppefant)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Wenn du an dem geteilten MPPT zwei ungleiche Ausrichtungen hast, auf welche soll sich der Tracker dann einstellen? Der geteilte MPPT ist quasi ein "Y" Anschluss, mehr nicht.

 

edit: Christoph war schneller und ausfühlicher

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von hoppefant

--------------------------------------------------------
Schöne Grüße
CHRIS

7kwp PV / Deye 12K / 14kwh + 5kwh Akku / BKW + 3kwh Akku / E-Auto / 4,5m² Solar für WW


   
AntwortZitat
Andre Beckers
(@andre-beckers)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
Themenstarter  

@deye-guru Danke dir das hab ich jetzt endlich mal verstanden. Am zweiten könnte ich dann aber die gleichen 14 Module mit Nordausrichtung anschließen, sofern der Strom und Spannung passen?

Das sind die Daten der Module:

  • Leistung: 410W
  • Max. Betriebsspannung: 31,45V
  • Max. Betriebsstrom: 13,04A
  • Leerlaufspannung: 37.32V
  • Kurzschlussstrom: 13,95A

Viele Grüße
Andre


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@andre-beckers So ist es. Die Leistung kann der Deye reduzieren. Die Spannung muss unter 800V bleiben. besser 750 🙂 (Leerlauf)

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @andre-beckers

@deye-guru Danke dir das hab ich jetzt endlich mal verstanden. Am zweiten könnte ich dann aber die gleichen 14 Module mit Nordausrichtung anschließen, sofern der Strom und Spannung passen?

Das sind die Daten der Module:

  • Leistung: 410W
  • Max. Betriebsspannung: 31,45V
  • Max. Betriebsstrom: 13,04A
  • Leerlaufspannung: 37.32V
  • Kurzschlussstrom: 13,95A

das passt perfekt

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Andre Beckers
(@andre-beckers)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
Themenstarter  

@deye-guru 
Danke schön 😊

Viele Grüße
Andre


   
AntwortZitat
euro
 euro
(@euro)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 69
 

https://www.photovoltaikforum.com/core/article/49-ost-west-anlage-mit-einem-wechselrichter/

ich hab das so im Hinterkopf und auch 2 Anlagen in Planung, bei denen wir 2 unterschiedliche Neigungen (Ost/West) an EINEN MPPT hängen wollen.
nicht empfehlenswert?

Axitec @ solax 15kW + Deye sun5k @ Deye 2x 5.1pro
Tesla @ cfos


   
AntwortZitat
(@kulturalge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

@euro 

Das Thema Parallelschaltung geisterte mir auch lange durch den Kopf, da ich meinen ersten Bastelstring nicht stilllegen wollte und leider einen MPPT zu wenig hatte. Eine Zeit lang habe ich also gegen Mittag zwischen dem Ost- und Südstring händisch umgeschaltet bis ich einfach die Parallelschaltung mit je einer Diode in den Strings realisiert habe. Nach meinen grünschnäbeligen Beobachtungen kann ich sagen, es funktioniert, doch man hat auf jeden Fall weit weniger Ertrag als, wenn beide Felder je einen Tracker hätten. Es ist aber immer noch mehr als zu Zeiten als ich sie nacheinander betrieben habe.


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

Veröffentlicht von: @hoppefant

Wenn die max Spannung auch passt, ja. Du solltest aber auch auf die Ausrichtung der Module achten. Am geteilten Mppt soll es die selbe Ausrichtung sein.

 

das ist doch nun schon lange widerlegt:

 

https://files.sma.de/downloads/Artikel_Polystring_Staffelstein_2012.pdf

 

die missmatchverluste bei polystrings sind eher marginal, kannste also bei gleichen modulen und gleicher ausrichtung auch problemlos einen ost und einen west-string dran machen, so lange sie gleich lang sind. und ich bin guter dinge, dass DAS auch bei deye gilt - auch wenn sie den punkt schattenmanagement noch nicht so recht auf die kette bekommen.

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
hoppefant
(@hoppefant)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Du meinst also, man kann bei gleicher Ausrichtung einen teilverschatteten String und einen unverschatteten String an den geteilten Ausgang anschließen?

Ich denke nicht dass das eine gute Idee ist, denn der Mppt Tracker kann dann einen Arbeitspunkt nicht festlegen. Aber das ist nur meine Meinung - diese muss sich nicht mit deiner decken 🙂

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von hoppefant

--------------------------------------------------------
Schöne Grüße
CHRIS

7kwp PV / Deye 12K / 14kwh + 5kwh Akku / BKW + 3kwh Akku / E-Auto / 4,5m² Solar für WW


   
AntwortZitat