So, grad hats mir jetzt das erste mal den 25A LS gridseitig geschmissen
Das war Peak 😀
Komisch dass es danach sogar wieder runter ging und er erst 8min später geflogen ist. Vielleicht hats da nochmal aufgezogen und ähnliche oder gar höhere Werte und er hat es nicht mehr geloggt.
Muss mir jetzt doch mal überlegen was ich mache. Wenn ich bedenke, dass Jun/Jul/Aug noch bevorstehen wird das wohl nicht das letzte Mal gewesen sein wenn ich bei 25A LS bleibe.
Beschneiden will ich den WR auch nicht.
Bleibt ja eigentlich nur noch gegen 32A LS zu tauschen.
Aber was ist dann mit der Selektivität gegenüber der HAK Sicherung...
Mein Elektriker wusste auch nicht so richtig was er davon halten soll bzw wozu er mir nun raten soll.
Schwierige Geschichte 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
was für HAK Sicherungen hast Du?
das Thema Selektivität ist schon klar, nur das z.B. Neozed und LSS/MCBs ganz andere Auslösecharakteristiken haben
aber jeder wie er will.
so sieht das gute Stück aus
Leider habe ich vergessen davon ein Bild zu machen als er auf war, im neunen Zählerschrank hab ich das geamcht.
Nun ist er leider shocn wieder verplombt.
Ich gehe wohl von Diazed/Neozed aus nachdem was ich so im Netz gefunden haben.
Dass die andere Charaktersitik haben als nen LSS liegt nahe, im Detail fehlt mir jedoch die Kenntnis darüber.
Mein Elektriker scheint sich da wohl auch nicht so richtig Gedanken drüebr gemacht zu haben oder es war ihm in dem Augenblick nicht bewusst als wir am Telefon drüber gesprochen haben.
Sollte dann passen mit dem 32A LSS? Oder eher nicht?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
ich habe 25 A Neozed und bei Dir sind sind Schmelzsicherungen im Kaliber 36A verbaut
Nimm halt LSS 32A mit B-Charakteristik
aber jeder wie er will.
Hab schon nen Hager MBN632 bestellt 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
der wäre mir zu breit... 😥
aber jeder wie er will.
Ich hab Platz im neuen Schrank 😂
Und war da nicht was mit allpoliger Trennung?
Ich weiß ist eigentlich wenn ich den Sontheimer umschalte aber kann ja nicht schaden auch die Grid Leitung allpolig trennen zu können 😀
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
der Sontheimer tut ja primär allpolig umschalten weil er es muss...
ich habe drei Sicherungen vor dem Stromzähler, einen dreipoligen Trennschalter, dreipolige LSS vor und nach dem Deye.
aber jeder wie er will.
@benni82 die allpolige Trennung ist vorrangig immer Voraussetzung, wenn zwischen zwei Erzeuger umgeschaltet wird. Ob der Wechselrichter allpolig abgesichert werden muss, bestimmt dein Netzbetreiber. Bei meinem ist es Pflicht, bei anderen nicht.
@plastiko-fantastiko Auch der preiswerte von Hager 1-0-2 trennt den Null.
Aber es ist Vorsicht geboten.
Langsam runter gelegt auf die 2 und noch links angefasst.
230 V-350V 160V und 10 Sonoff Wlan die an der Phase 2 hängen waren Schrott.
Null nicht verbunden gewesen.
@benni82 die allpolige Trennung ist vorrangig immer Voraussetzung, wenn zwischen zwei Erzeuger umgeschaltet wird. Ob der Wechselrichter allpolig abgesichert werden muss, bestimmt dein Netzbetreiber. Bei meinem ist es Pflicht, bei anderen nicht.
Wie ich meinen VNB kenne, wollen die das garantiert, haben auch nen schärfere TAB als andere 😂
Heute den 32A eingebaut. Dabei direkt den FI ein Feld nach rechts gesetzt und RJ45 Buchse/Buchse auf die Enden des Netzwerkkabel geklickt (alles noch Vorgaben vom VNB 🤦). Dann noch die ehz Adapterplatte aus dem alten Schrank ausgebaut, die wollte der Herr vom VNB auch mitnehmen. Keine Ahnung ob die denen gehört oder die der Vorbesitzer eigentlich gekauft hat, aber egal, sowieso keine Verwendung mehr für 😁
Jetzt fehlt nur noch der ÜSS DC seitig incl ziehen eines 16² zur Haupt Ausgleichsschiene und Erdung der Unterkonstruktion... hat der "freundliche" Trupp der mir die Dinger aus Dach gezimmert hat nämlich auch nicht gemacht 🙈
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@plastiko-fantastiko Ich lasse gerade meine Anlage (DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU mit 2 DEYE Speicher 6.1, dazu 16 Trina Solar Vertex+ 425 Watt in 2 Strings) installieren. Seitens des Fachbetriebes (und auch bei mir) gibt's es da einige Unklarheiten und Wissenslücken. Daran arbeiten wir...
Du schreibst, dass, wenn das Haus am Load angeschlossen ist, die mitgelieferten CT-Wandler nicht benötigt werden. Dazu möchte ich gerne folgendes fragen:
1. Wieso brauche ich dann keine CT-Wandler?
2. Das Setting im Work Mode muss dann mit "Zero Export To Load (ggf. mit "Solar Cell") vorgegeben werden, ggf. dazu noch die Prio "Batt First" oder "Load First"?
Vorab Danke!
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
1.) weil der Deye mit seiner eingebauter Messtechnik den Stromexport, die Stromrichtung ja bestens kennt.
2.) die Frage muss Du für Dich entscheiden....
Die Kollegen in Südafrika haben wohl "Batt First" schliesslich kann es ja jederzeit zum nächsten Blackout kommen, hier ist wohl "Load First" üblicher die PV Anlage soll also den Hausverbrauch bedienen und dann erst die Batterie laden, und dann evtl. auch Strom einspeisen.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Auch der preiswerte von Hager 1-0-2 trennt den Null.
Aber es ist Vorsicht geboten.
Langsam runter gelegt auf die 2 und noch links angefasst.
230 V-350V 160V und 10 Sonoff Wlan die an der Phase 2 hängen waren Schrott.
Null nicht verbunden gewesen.
Es ist zu empfehlen nie unter Last zu schalten, bzw VOR den Verbauchern wenigstens einen LSS zu setzen 🙂