Cts beim 10 kw hybrid und weitere fragen zur Installation

29 Beiträge
8 Benutzer
5 Reactions
1,124 Ansichten
(@thorsten233)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  
  • Hallo Leute , 

Habe ein Deye 10kw Hybrid momentan als insel laufen ,und möchte die Anlage jetzt ans Netz bringen .. hab jemanden gefunden der mir die Anlage dann abnimmt... Zur Installation sind noch ein paar Fragen offen .. vielleicht könnt ihr mir helfen ..(:.

1. Muss ich die cts dafür installieren? Wenn ja ,wo am besten ? Im Zählerschrank und dann verlängern ? Sind ca 15m zum wechselrichter. 

2. Welches Kabel für den grid Anschluss zum Zählerschrank... brauche ich da noch eine Absicherung für diese Leitung Zählerschrank Grid Anschluss ? 

3. Habe zwei pylontech 5000 10kw mit 25mm2 Kabel direkt zum deye .. brauche ich da noch ein lasttrennschalter, wenn ja welchen ? Evtl möchte ich noch auf 15kw erweitern ...

Vielen Dank schon mal vorab ! 

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

zu 1.) Wenn Deine Hütte auf immer und ewig am LOAD des Deyes hängt brauchst Du keine CT-Klemmen montieren

Wenn Deine Hütte parallel zum Deye am GRID hängt MUSST du CT-Klemmen (oder Smartmeter) montieren.

15 m sind überhaupt kein Problem, nimm ein Netzwerkkabel das funktioniert bestens.

2.) das passende, und selbstverständlich wird jedes neu verlegte Kabel auch entsprechend seines Querschnitts abgesichert.

Frag am besten denjenigen der die Anlage abnimmt der kennt sich mit mm2 und Ampere aus.

Wenn Die Batterie keine Abschaltmöglichkeit intern haben, dann sind Lasttrennschalter und Sicherungen die normale Praxis in der Elektrotechnik, auch diese 25 mm2 Kabel haben eine Belastungsgrenze. 

Ob Du jetzt solche Sicherungsautomaten nimmst

https://www.amazon.de/dp/B0BCX3FMRL?tag=pv-solar-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1

oder batterieschalter

https://amzn.eu/d/5DYefQY

und so einen Verteiler der mit Sicherungen ausgerüstet werden kann

https://www.amazon.de/dp/B00NT9X5AG?tag=pv-solar-21&linkCode=ogi&th=1

oder eine passende NH-Sicherung nimmst

https://amzn.eu/d/3rYgfxF

ist egal,

Du hast es hier mit Hochstromtechnik zu tun, Kabelschuhe aus Chinesium haben da nichts verloren, da sollte dann schon Klauke draufstehen.

aber jeder wie er will.


   
coupe110 reacted
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Habe zum verlängern der CT diese Kabel genommen.

 

Lapp Kabel 0010004 Ölflex Classic 6x0,5 mm² Leitung Kupfer Litze PVC


   
AntwortZitat
(@thorsten233)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Danke euch für die Infos! 

Aber warum  müssen die cts eigentlich im zählerschrank sitzen , ich könnte die doch auch gleich direkt am grid mit dran hängen ... der unterschied ist doch nur das Kabel zwischen wechselrichter und zähleranschlussklemme abgangsseitig ... gruss 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

die müssen halt da sitzen wo sinnvollerweise der Strom gemessen werden muss.

so ein Hybrid-WR soll ja im Normalfall die Hütte Nachts mit Strom versorgen und so die Stromrechnung reduzieren, und woher soll der WR wissen was die Hütte an Strom braucht?

siehe oben..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Man kann auch irgend wo im Zählerschrank einen SMD 630 CT setzen (150 €) und dann über Funk zum Wechselrichter senden.

Es wird Zeit das man gleich die SMD per W-Lan einbindet. 

HomeWizard NL hat schon einen im Programm. Gehen tut alles.

Wi-Fi kWh meter 3-phase MID - HomeWizard

 


   
AntwortZitat
(@thorsten233)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko ja logisch hast recht !..(: 

hätte ich auch selber drauf kommen können ..(:

Gruss 

 

 


   
AntwortZitat
(@thorsten233)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Hi Leute ,

noch ne frage zum Zähler Schrank oder besser gesagt zum Anschluss des Wechselrichters im Zähler Schrank..

reicht zum Anschluss einfach ein 3 poliger sicherungsautomat oder ist hier noch ein fi Schutz Schalter Vorschrift?

habe im zählerschrank für den 10kw deye nen 3 poligen 16a b automaten eingebaut und bin von da aus mit 6 mm2 zum deye (ohne fi)

danke für eure antworten .. 

gruss thorsten 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Auch der 10K liefert locker 5 kW auf einer Phase wenn er muss, das sind dann fast 22A

Warum man einen 10K an GEN oder LOAD mit 16A absichern will erschliesst sich mir nicht, ausser man hat halt schon eine ungeeignete Leitung liegen und will um's verrecken sein Gerät kastrieren.

ich habe weder vo noch nach dem Deye einen FI, die FIs gibt vor den Verbrauchern der Deye hat eine FI-deklaration

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@longquan28)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 4
 

ich habe eine Frage zur der CT Wandler. der Stromzähler macht täglich 4-5 KW obwohl wir genügen Strom im Speicher haben. Kann es sein, dass die Wandler bei geringe Strom Verbrauch nicht erkennt und der DEYE nicht mitteilt, dass er den Strom aus der Battery ziehen soll ? sollte man besser ein extern Zähler statt den CT wechselt? wird das besser erkannt aus der DEYE Sicht ?

 

vielen Dank für Eure Einschätzung

 


   
AntwortZitat
(@thorsten233)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Danke dir mal wieder für die Antwort...

Es eigentlich um den grid Eingang..

Werde jetzt aber nen 32a automat einbauen ,weil ich 6mm2 gelegt habe und die Leitung eh nur 15m lang ist ..... das sollte dann reichen ..

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 409
 

Naja, der "Eingang" kann ja auch ein "Ausgang" sein, je nach dem wie man das ganze betreibt.

Auch wenn man nicht einspeist und wirklich nur bezieht über den Grid, ist 16A doch etwas schwach bemessen.
Der 10K kann 40A Continuous Passthrough, warum sollte man sich das mit nem unterdimensionirten LS beschneiden?
Außer die Leitung ist auch unterdimensioniert und erfordert eben eine entsprechend niedrige Absicherung.

Meine Empfehlung: Guck dass die Leitung passt und lass einen 4pol in entsprechender Stärke einsetzen.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Veröffentlicht von: @thorsten233

@plastiko-fantastiko 

Danke dir mal wieder für die Antwort...

Es eigentlich um den grid Eingang..

Werde jetzt aber nen 32a automat einbauen ,weil ich 6mm2 gelegt habe und die Leitung eh nur 15m lang ist ..... das sollte dann reichen ..

 

Der GRID Eingang sollte der Leitungsschutzschalter nach den Anforderungen der Selektivität 

https://youtu.be/Cctwy6a6sKo?si=yzfosTZC7D23S7TW

ausgelegt werden.

Was bringt der wenn er nicht auslöst, sondern die Hauseingangssicherungen (im verplombten Gehäuse?? ) zuerst auslösen?

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 409
 

Da hast du vollkommen Recht, es muss das Gesamte betrachtet werden.
Jedoch kann man wohl sagen, wie du ja auch schon hast, das 16A wahrscheinlich eher "ungeeignet" ist.

Aufgrund der Unterhaltung hier habe ich grad selbst nochmal bei mir nachgeschuat und überraschend festgestellt, das ich selbst nur 25A abgesichert habe, eben um der Selektivität genüge zu tragen (Haussicherung 36A / 1,6 = 22,5).

Hab dabei aber nicht bedacht, dass wenn mein 20K mit voller Power einspeist ich, balanciert bis zu 29A(32A), unbalanciert sogar bis zu 35A auf der Leitung haben kann.

Dann mal die Tage mit bisheriger max. Produktion gechcket und erschreckend festgestellt, dass ich in der Tat Tage hatte, an denen ich im max. schon mal 32A auf einer Phase hatte (die anderen beiden 21A) oder Tage an denen über mehrere Std (11-15 Uhr) immer so um die 27-29A balanciert auf allen Phasen durchgingen (alleridngs nicht wirklich 100% durchgehend, immer mal wieder bissl runter dann wieder hoch, ihr kennt das ja)...

Tja, verflixte Auslegeung von LS. Ist ja bei entsprechender Charaktiersitik eben so, dass sie 1 Std das 1,6 fache "akzeptieren" können ohne auszulösen. Wären bei meinem 25A LS bis zu 40A.
Für die Leitung ist das in meinem Fall kein Problem, allerdings frage ich mich ob ich jetzt doch auf 32A LS wechseln sollte um den LS nicht zu überlasten. Dann wäre die Selektivität zu den Sicherungen im HAK allerdings nicht mehr gegeben.
Muss ich nochmal überlegen was ich nun mache(n lasse).

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Nur als Hinweis, die Selektivität sollte nicht nur nach den aufgedruckten Ampere betrachtet werden sondern auch nach der verwendeten Technik, man schaut sich also die Auslösecharakteristik an und legt diese übereinander.

Ich wollte wissen was meine 25A Neozed Sicherungen am Hauseingang so aushalten, und war ziemlich überrascht was diese aushalten. 

aber jeder wie er will.


   