aktuell habe ich das gesamte Haus über Load am Deye 12K angeschlossen ohne installierte CT Klemmen.Der Bypass steht auf Not. Sind die CTs zwingend erforderlich, wenn ich den Bypass auf Netz schalte?
Viele Grüße
Solaredge: 16,4 kWp
WR: SE7K-RWS
WR: SE8k
BYD Batterie LVS 24.0
Open WB
Wenn du Entladung in der Teu auf 100 % stellst, müsste es gehen, sonst wandert der Strom von deinen Akku zu den Nachbarn.
Oder Zero Export de Load
Nimm aber Last weck wenn du umschaltest, nicht das sämtliche Herdplatten oder so an sind.
Ein Hybrid-WR kann den Job "liefer Strom aus der Batterie wenn die Sonne untergegangen ist und verhinder damit die Stromlieferung aus dem Grid" nur leisten wenn er weiss was auf der Leitung passiert.
Dazu haben Hybrid-WR Smartmeter oder CT-Klemmen.
ohne diese Information kannst Du dem Deye natürlich sagen: Was von den Module kommt geht in die Batterie. Liefer von **.** Uhr bis **.** Uhr soviel Watt. Ob das dann reicht für die Hütte, ob davon was eingespeist wird... woher soll er das wissen im Blindflug?