WS:  Sun 12k  3phase eu

mir ist vor 10 Tagen aufgefallen das mein WS die Batterie sobald sie auf 25% Kapazität fällt aus dem Netz wieder auflädt bis 30% . 
Am Anfang ( Juni)  war das nicht so. Im August und September ist mir nichts aufgefallen . Da sie bis jetzt nie so tief entladen wurde. 😅

Habe heute unter battery Settings von Lithium auf battery in V umgeschaltet funktioniert’s und er macht es nicht mehr?

Hat das jemand anderes auch? Oder kennt das? 

gruß

Maik Garwer


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Hallo Maik,

das Thema kommt relativ häufig in sehr vielen Foren vor.
Oft sind es einfach nur falsche Einstellungen, aber wenn man alles 20x überprüft und getestet hat bleiben Fragen.

Ich habe einen 8k WR mit einem DIY Akku 16S 280Ah.
Also rund 14kWh sollten da rein passen.
Und die möcht ich auch nutzen mit ein paar Prozent Puffer bei voll und leer um den Akku nicht zu stressen.
Was soll ich sagen, das funktioniert mit den Deye und der Kommunikation über CAN einfach nicht.

Viele schreiben hier es liegt am BMS - musst du Update machen - Nee, hab ich gemacht hilft aber nichts.
BMS Status ist auch völlig normal keine Warung kein Alarm - Zellen mittlerweile recht gleichmässig geladen.
Aber zwischen 15 - 10% will er immer aus dem Grid laden - manchmal auch erst nach einer Stunde.
Er höhrt dann auch nicht mehr so einfach auf ohne das man eingreift.

Ich sehe nicht ein das ich lange recherchiert und geplant habe ein passendes BMS mit Kommunikation zu suchen um am Ende mit den Spannungseinstellungen "Battery V" zu arbeiten.
Durch die sehr flache Ladekurve ist man dann zwangsläufig im Knick bei Leer und Voll.
Habe jetzt bei mir testweise im BMS die Kapazität um ca. 20% erhöht und so den Nullpunkt verschoben.
Gestern hat es schon mal geklappt - Hoffe das bleibt so. (Nachteil: der Zyklenzähler ist falsch)

Aus meiner Sicht ist da ein Bug im Deye - hoffe das wird durch ein Update gelöst.
Bin aber für eure Vorschläge immer offen, vielleicht mach ich je wirklich was falsch.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

Was wenn es kein Bug im Deye wäre, weil solche Bugs dann doch gerne viele bis alle Deye betreffen würden?

Was wenn es doch das BMS wäre, das halt einen Low-Voltage Alarm einer Zelle zum Anlass nimmt diese mit Aufladen zu schützen?

Ich fahre jetzt meine Batterie seit Februar jede Nacht auf 15% runter, und habe wegen meiner kleinen PV Anlage viele Tage bei denen ich nur kurzfristig am Nachmittag mal über 15% komme die dann umgehend wieder vom Haus geholt werden, ich konnte noch keinen einzigen Ladevorgang feststellen der nicht von der PV Anlage gekommen wäre.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Was dann wäre ... ja wäre super, dann bin nur ich zu blöd zum Einstellen.
Wie gesagt wenn mir wer sagt was ich falsch mache kann ich damit leben.
Hab das ja einige Abende beobachtet und viele Einstellungen teststet.
Von Low-Voltage Alarm war ich weit entfernt - denke niemand der einen Akku baut möchte den "leiden" sehen.
Mit 15% Limit ging es bei mit meistens auch noch gut, aber 10% keine Chance immer wieder lädt der vom Netz und hört auch nicht mehr auf.
Wie gesagt BMS Update mit einigen Ärger habe ich 2x gamacht und läuft jetzt wieder gut.
Im ChangeLog steht auch: Compatible with ESS minimium SOC - Was auf etwas ähnliches hinweist aber nichts gebracht hat.
Im Netz gibt es sehr viele die ähnlichen Berichten und deshalb im Battery V Mode fahren.
Und wenn ich den Deye nicht erlaube aus den Netz zu laden und er tut es trotzdem - Sorry wie soll man das nennen.
Tut was er soll wohl nicht.

Nicht das ein falscher Eindruck entsteht - Der Rest funktioniert hervorragend - viel besser als erwartet.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von paulmelsec

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

Das BMS hat nur einen Job

Die Batterie schützen

Vor über- oder Untertemperatur, vor Überlast, vor dem User...

Es kommt gerade wieder gehäuft vor dass User melden dass der SCH/*"%/("&*/( Deye sündteuren Grid-Strom verschwendet um die Batterie zu laden, und am Ende war es bisher IMMER das BMS was das getriggert hat, meistens weil der user bis unter 13% ? entladen wollte, das kann aber von BMS zu BMS unterschiedlich sein.

Ich könnte mir als NICHT-BMS-drin-rum-Murkser auch vorstellen dass das Unterschreiten auch nur einer einzigen Zellspannung so eine Aktion auslösen könnte, und das ist IMHO eine sehr gute Funktion.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Ich als BMS-drin-rum-Murkser kann über den Monitor jede Zelle sehen und jede Meldung.
Und da war bei 10% SOC alles noch weit entfernt von den Alarmschwellen.
Ich beobachte mal wie es mit dem verschieben der Grenze läuft und werde berichten.


   
AntwortZitat
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Stell diesen wert mal auf 0

Hatte genau das selbe Problem.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Habe ich auch schon getestet.

Löst aber nicht das Problem, sondern verschiebt es nur auf den Vormittag. PV geht dann zu 100% in den Akku und das Haus wird vom Netz versorgt. Ab wie viel % das sich wieder normalisiert habe ich dann nicht abgewartet. Von 10 bis 15% hab ich zugeschaut, dann hat es mir gereicht. 


   
AntwortZitat
(@dingsdada)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Ich hab das Problem auch - mit OrientPower Akkus (Pace BMS) über CAN-Bus angeschlossen.

Natürlich ist es sinnvoll, den Akku nachzuladen, bevor die Zellen tiefentladen sind. Aber dafür ist das BMS da und nicht der DEYE - und 15% sind meiner Meinung nach zu hoch angesetzt.
Deshalb sollte man wenigsten die Möglichkeit haben, da eigene Grenzwerte einzustellen.

Weil mich das auch nervt, fahre ich mit der "Battery V" Einstellung. Solar-Assistant zeigt mir beim SOC trotzdem Prozente. Bekomme so deutlich mehr aus den Akkus raus - gerade jetzt in der Übergangszeit. Die einzelnen Zellen sind trotzdem weit weg von Low V Alarm


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Ich habe ein Gobel BMS, das soweit ich verstanden habe eigentlich auch ein Pace ist.
Finde das BMS sehr gut, vorallem das der Ladestand immer wieder auf 100% gesetzt wird bei erreichen der Ladespannung.
Bei der Einstellung "Battery V" ist mir aufgefallen, das der Akku die ganze Nacht mit geringen Strömen entladen wird.
Das funktioniert als nur wirklich gut wenn man bis zum Ende der Entladekurve geht (~ 3V)

Das möchte ich nicht und habe deshalb am BMS die Einstellungen verändert.
Statt der verbauten 280Ah habe ich 325Ah engestellt und damit alle Grenzen um 16% nach oben verschoben.
Entlade zur Zeit bis 20% also eigentlich 4% und lande bei einer Zellenspannung knapp unter 3,2V.
Alle Sicherheitsabschaltung bleiben unverändert und funktionieren trotzdem.
Hat jetzt zweimal funktioniert, so wie es sein soll.
Nachteil: Der Zykluszähler für den Akku ist nicht mehr korrekt - aber wenn man es weiß ist mir das egal.

Ob jetzt das BMS oder der Deye das Nachladen verursacht wäre interessant aber konnte mir noch niemand sagen.


   
AntwortZitat
(@tjula)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 25
 

Habe auch das Problem und es nervt wirklich.

Bin auch der Meinung, dass, warum auch immer, das eine Deye Problem ist und nicht des BMS.

Habe mal die

 

Settings aus dem BMS angehängt.

Falls jemand

sieht/weiss,

was da ggfs. falsch konfiguriert ist, bin ich dankbar für´s Feedback.

 

Merci schon mal.

 


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Meine Einstellungen sind ähnlich - teilweise etwas vorsichtiger. Daran liegt es nicht. Entlade jetzt umgerechnet auf 5% und hab immer noch 50V oder 3,125V Zellenspannung. BMS beschwert sich nicht - warum auch. Hab in vielen Foren das gleiche gelesen, unter 10% mit Kommunikation klappt nicht.


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Von Gobel haben wir jetzt eine BMS Software bekommen, wo man den Wert ändern kann.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@lambdasonde1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
 

Bei mir war es ähnlich, nächtliches stündliches Laden aus dem Netz.

Dann habe ich im Deye die Batterie-settings auf Minimum 10% gestellt und in den Timer-Einstellungen auf 15% gestellt. Somit entlädt der Deye die Batterie auf minimum 15% und die Not-Reserve (10%) wird nie unterschritten. Jetzt ist bei mir Ruhe.

Das sollte auch mit 5% und 10% funktionieren. Das BMS hat m.M. nach nichts damit zu tun. Das BMS lädt nur dann, wenn der Deye auch Energie dafür bereit stellt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Lambdasonde1

   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Wenn das BMS ne Meldung schickt "bitte laden", dann macht das der WR auch