Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Bei meinem Schwiegervater in Rumänien habe ich seit ca. 1.5 Jahren ein BKW mit einem Deye-M80 installiert.
Das produziert dort auch gut 3..5kWh pro Tag und funktioniert soweit ganz gut.
Nun ist es meinem Schwiegervater aufgefallen, dass sein Stromzähler ungewöhnlich hohen Verbrauch zählte, als er mal einige Tage nicht zuhause war. Die Anlage hat in der Zeit jedenfalls 15kWh produziert und sein Zähler zeigte 17kWh Verbrauch an.
Es liefen nur 1 Kühlschrank, eine Kühlbox und Kleinkram wie Router etc. - der Zählerverbrauch" war um geschätzte 12kWh zu hoch.
Nach etwas Suche kam ich auf den Zählertyp "always positive", der sowohl die Einspeisung als auch den Bezug als Verbrauch zählt.
Ich hatte noch nie davon gehört, dass es solche Zähler überhaupt gibt. Es ist ein AEM CSM 0201.
Vermutlich ist die Eigenschaft : "• The meter performs the measurement of the total active energy (unidirectionally) |W+|+|W-". das Problem.
https://www.aem.ro/wp-content/uploads/2018/08/Fisa-tehnica-CSM-0201-eng.pdf
Kennt das jemand - kann ich irgendwas dagegen tun, dass wir für den selbsterzeugten Strom auch noch bezahlen müssen? - Gibt es eine Rücklaufsperre oder so?
Vielen Dank!
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Zähler tauschen lassen.