Hallo Leute,

Ich habe eine Batteriebank mit 2 stk. US3000C und 7 stk. US2000B. Angeschlossen an eine CU Sammelschiene mit 4 Kabelpaaren. Ab der Sammelschien gehts mit einer 250A Sicherung mit 70mm2 Kabel zum WR.

Jetzt wo das Wetter mies ist und die Batteriebank seit ca. 3-4 Wochen nicht mehr Voll wahr sind die % der einzellen Batterien schon recht unterschiedlich vorallem die US3000C sind um 15% tiefer entladen als die US2000B.

Normalerweise schaue ich schon das sie nach 2 Wochen wiedermal voll werden aber ich wollt mal testen wie weit sie auseinanderdriften können. Die Spannungen sind aber gleich.

Ich hab auch keine Störung oder so sie laufen tadellos.

Jetzt meine frage.

Würde es mit einem LV-HUB besser gehen wenn man die US3000C und die US2000B Extra an den HUB anschließen würde?

Hat da jemand erfahrungen mit den HUB?


   
Zitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Mit einem Raspberry PI Ausgelesen


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

@mosti:

Ich habe zwar keine Antwort auf Deine Frage (bei mir sieht es sehr ähnlich aus), aber das Grafana Dashboard und die Anbindung würden mich interessieren.

Ich habe mit Solaranzeige und Grafana alle Daten des Deye, aber nicht diesen Detailgrad der Batterien.


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Das Dashboard hab ich selber gemacht und ein gekauftes Kabel wo man alle Pylontech Batterien auslesen kann ich glaub das hab ich von ebay gekauft. Wieviel/welche Pylontechs hast du?


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

Ich habe fünf 100Ah mit je 51,2 Volt, allerdings die "üblichen" Pylontech kompatiblen Modelle.

Vielleicht kannst Du Dein Dashboard zur Verfügung stellen, einige meiner Versionen für den 12k Deye sind hier zu finden:

https://dy-support.org/community/solarmann-app/solaranzeige-mit-grafana/#post-4281


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Ok sicher kann ich das machen nur die frage ist wie geht das?


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

Das Dashboard kannst Du als Datei hier anhängen, Du musst die json-Datei nur umbenennen in z. B. *.jpg, da die Dateiendung hier nicht genommen wird (Grafana Export).

Ein paar Hinweise zur Anbindung in die Grafana Datenbank (Influx?) wären hilfreich. An die Hauptbatterie bist Du direkt gegangen mit RS232 oder RS485?

Danke vorab!


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Also die Master Batterie wird über RS485 ausgelesen.

Das Kabel von der Master Batterie zum Raspberry hab ich selber gemacht mit diesem Adapter

https://www.amazon.de/gp/product/B01N3LM0PU/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1

Auf dem Raspberry läuft die Solaranzeige mit Grafana.

Wie genau kann ich das Dashboard kopieren oder so?


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

Danke für die Info, der Adapter ist identisch mit meinem für den Deye.

Dashboard-Export geht ganz einfach mit dem "Teilen" Symbol oben bei Deinem Dashboard:

Infos zum Export:

https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/manage-dashboards/


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Passt das so?

Nein das geht nicht oder?

Aber so gehts! Ich hab die json Datei freigegeben.

https://wenigwieser.synology.me:5001/sharing/gXff5HCsv

 


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Was mit so auffällt das wenn mehr als 60% drin sind ist der Drift nicht so stark als beo 20% oder 25%


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

@deye-guru hast du Erfahrungen mit dem LV-HUB von Pylontech?


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

@Mosti Danke für die Mühe, ich teste einmal, wie weit ich damit komme.


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Bitte gerne


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 80
 

zu der ausgangsfrage:

Ich weiss nicht woher die SOC werte kommen, bzw wie diese gemessen und berechnet werden. 

ich würde auf solche werte nicht allzuviel geben. wenn du wissen willst ob deine zellen balanciert sind siehst du das, meiner meinung nach, nur wenn du die zellen volllädst und schaust wie nahe die spannungen sind wenn sie über 3.4V kommen. das ist vielleicht bei ca 95% ladestand einer zelle der fall, danach steigt die spannung schnell an. und nur in diesem bereich siehst du was sache ist. darunter sind messungenauigkeiten der messeinrichtungen und balancer etc oft ungenauer als die zellen beieinander sind auch mit leicht unterschiedlichen ladeständen. ich balanciere deshhalb erst ab 3.4V und schaue dass die zellen immer mal wieder vollgeladen sind und gebe da den balancern jeweils eine stunde zeit ihren job zu tun.

wenn die spannungen auseinanderliegen wenn die erste 3.6V erreicht ist muss das aber auch noch nicht sehr schlimm sein. man müsste dann eigentlich schauen wie viele AH in die zelle mit der tiefsten spannung reingehen bis sie auch 3.6V erreicht. 

Es sollte einfach nicht so sein dass die unterschiede über die zeit immer grösser werden. über den winter kann das passieren, das sollte sich aber im frühling wieder beruhigen.

das wird sicher auf längere zeit ein spannendes thema!

 


   