Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Keine Inverter Info...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Keine Inverter Information

66 Beiträge
7 Benutzer
22 Reactions
981 Ansichten
(@schmidtchen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
Themenstarter  

Mein Deye Sun M80 G3 zeigt keine Informationen im Gerät mehr an

Noch nicht einmal die Inverter Seriennummer wird angezeigt 

Der Deye Support hat nach 12 Emails mit irgendwelchen Quatsch eine Überprüfung des Gerätes zugestimmt. 

Dabei wurde die Firmware 1.0B auf die ältere .63 zurück gesetzt.

Das Gerät wurde überprüft und zurück gesendet. 

Aber der Inverter zeigt immer noch keine Informationen an.

Es blinkt blau, also scheint er Strom zu produzieren. Aber der Inverter scheint trotzdem abgeschaltet zu sein.

Der Deye Support antwortet leider einfach nicht mehr. Toller Service echt.

Weiß einer von euch Rat woran das Problem liegt?

Ich habe noch weitere 3 Geräte mit der .57 Firmware, die funktionieren einwandfrei, waren aber nie im Heimnetz. 

Der nicht funktionierende leider schon. Jetzt aber auch nicht mehr. Empfehle auch jedem die Geräte aus dem Netz zu entfernen 

Das Problem ist mit Relais und ohne


   
Zitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Veröffentlicht von: @schmidtchen

Mein Deye Sun M80 G3 zeigt keine Informationen im Gerät mehr an

Wo wird nicht mehr angezeigt? Solarman, Deye Cloud, HA? Wenn der WR nicht im Heimnetz ist, wie soll dann die Anzeige funktionieren?

Mit der Firmware 1.0B war der Port 48899 geschlossen, mit der MW3_16U_5406_1.63 sollte der Port 48899 wieder funktionieren.

 

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@schmidtchen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
Themenstarter  

Siehe Foto

Im Menü des Wechselrichters


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Hast du es mit einem anderen Browser versucht oder den Cache geleert und Cookies gelöscht?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@schmidtchen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
Themenstarter  

Daran liegt es nicht.

Es liegt eindeutig am Wechselrichter. 

Ich kann auch alle anderen Wechselrichter weiter auslesen. 

Dort ist noch die 57 Firmware drauf.

Nur bei dem Wechselrichter, der im Netz war, wurde das Zwangsupdate gemacht.

Seitdem kann ich nicht mehr auslesen. 

Selbst nach dem downgrade auf 63 nicht mehr. 

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Wenn du glaubst, dass es an der Firmware liegt, kannst du das Downgrade selbst durchführen.

Es ist eher unüblich, die Daten über das Webinterface abzurufen, es gibt nur wenige Daten und die Daten kommen mit einer Verzögerung von 15 Minuten. Man kann alle Wechselrichter mit dem Heimnetzwerk verbinden und über den Router den Internetzugang für WR sperren. Dann kann man mit dem Home Assistant oder ähnlichem die Daten der Wechselrichter abfragen.

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@schmidtchen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
Themenstarter  

Ein downgrade von der Version 1.0B kann nicht selbst durchgeführt werden. 

Ich hatte deswegen das Gerät bereits eingeschickt. 

Dort wurde ein downgrade auf .63 durchgeführt. 

Dies hat aber zu keinem Erfolg geführt. 

Die Frage ist doch warum werden die Daten vom Inverter seit dem Zwangsupdate nicht mehr angezeigt. 

Ich habe mehrere Geräte, die auf dem Grundstück so verteilt sind, dass alle Himmelsrichtungen, die Sonne erbringen, optimal ausgenutzt werden. 

Diese Geräte ins Heimnetz einzubringen wäre nur mit weiteren technischen Aufwand möglich, der von mir nicht gewünscht ist.

Es ist im Normalfall problemlos möglich die Geräte auszulesen. Ob das etwas ungenau ist, ist mir egal. Ich lese vielleicht 3 - 4 Mal im Jahr aus um den Ertrag mit dem Eigenverbrauch abzugleichen. 

Dies ist aber bei diesem einen einzigen Gerät nicht mehr möglich. Dies war sporadisch ab und zu bei gutem Empfang mal mit dem Heimnetz verbunden. Dadurch wurden wohl die Probleme verursacht. Ich werde das Gerät garantiert nie wieder mit dem Heimnetz verbinden. 

Meine ganz einfache Frage lautet, warum werden die Daten nicht mehr angezeigt.

Selbst die Seriennummer nicht mehr. 

In USA gab es ja sogar Zwangsabschaltungen von Invertern durch Deye. 

Es muss irgendwie durch einen Befehl von Deye verursacht sein.


   
AntwortZitat
(@mario540)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 135
 

Ist das wieder so ein WR der die Relais Box benötigt ?

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@schmidtchen)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
Themenstarter  

Mit dem Update 1.0B war ein Betrieb ohne Relais nicht mehr möglich. 

Aber auch die Installation des Relais brachte keine Abhilfe. 

Im Gegenteil. Trotz Verbindung der beiden Geräte hat das Relais den Wechselrichter nicht freigeschaltet und der blinkte nur noch dreimal rot.

Nach dem downgrade geht es jetzt auch wieder ohne Relais. Er blinkt auch blau, so wie es sein soll.

Aber ich bekomme keine Daten vom Inverter angezeigt. Darum geht es mir.

Ich bedanke mich für die Antworten, aber bisher geht noch keiner darauf ein, warum die Daten nicht mehr angezeigt werden. 

Das muss ja irgend einen Grund haben. Früher ging es ja problemlos 


   
AntwortZitat
(@mario540)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 135
 

Meistens gab es Probleme nach der Stillegung dadurch, daß die nachfolgende Installation fehlerhaft durchgeführt wurde. Relais anbauen und dann genau nach Anleitung neu aufsetzen. Zur Not wieder mit der 1.0B.  Der Betrieb ohne Relais ist nicht mehr vorgesehen. Die Alten Anlagen laufen sicher weiter , wenn keine Verbindung zu irgendeinem Netz besteht - weiß nicht , wenn Deye da einmal dran war , ob das komplett mit einem Downgrade wieder rückgängig zu machen ist. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Veröffentlicht von: @schmidtchen

Ein downgrade von der Version 1.0B kann nicht selbst durchgeführt werden. 

Ich hatte deswegen das Gerät bereits eingeschickt. 

Für das Downgrade müssen die Geräte nicht zu Deye geschickt werden, meine 3 WR wurden online von MW3_SSL_5408_1.0B auf MW3_16U_5406_1.63 downgraded. Im photovoltaikforum wurde eine Anleitung gepostet, wie man den Downgrade selbst durchführen kann.

Veröffentlicht von: @schmidtchen

Es muss irgendwie durch einen Befehl von Deye verursacht sein.

Warum sollte Deye das tun? Um dich zu ärgern?

Du kannst einen Werksreset durchführen, dann sind alle Parameter wieder da. Oder mit einem kleinen Tool main.exe die einzelnen Parameter (Register) aus dem Wechselrichter auslesen und mit den Parametern der anderen Wechselrichter vergleichen. Eventuell es ist Register 60 Remote Lock, weiß ich nicht. Die Liste der Register werde ich weiter unten hochladen, du kannst sie dir ja mal anschauen, vielleicht findest du ja was..

Veröffentlicht von: @mario540

Die Alten Anlagen laufen sicher weiter , wenn keine Verbindung zu irgendeinem Netz besteht

Wie sollen die Mikro-Wechselrichter ohne Netzanschluss funktionieren? Das geht nicht, die MIs brauchen immer das Netz, um sich zu synchronisieren.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@mario540)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 135
 

Das bezog sich auf WLAN, LAN mit Internet Zugriff durch den Hersteller oder Sonstige  ( hinsichtlich Remote Zugriff) 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Veröffentlicht von: @mario540

Das bezog sich auf WLAN, LAN mit Internet Zugriff durch den Hersteller oder Sonstige  ( hinsichtlich Remote Zugriff) 

Meine 3 WR mit der Firmware MW3_16U_5406_1.63 sind ständig am Netz, weil ich Solarman und Deye Cloud verwende, alle 3 laufen ohne Relais.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@mario540)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 135
 

Bei Schmidtchen aber anscheinend nicht, oder hat er das Update auf die 1.0B selber durchgeführt?

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 431
 

Es gab Probleme mit einigen Wechselrichtern, warum, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht liegt es an der Firmware oder Hardware der Wechselrichter.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
schmidtchen reacted
AntwortZitat
Seite 1 / 5