Hallo PA. Ich habe die für mich richtige Lösung gefunden. Ich lade in den nächsten Tagen ein paar Bilder hoch.
Den plastic darfst du nicht immer für Ernst nehmen. Er hat Fachwissen, jedoch ist er ein sehr sarkastischer Zeitgenosse. Jeder, der nicht dreiphasig 15kW dauerhaft auf Load fährt, wird von ihm nicht Ernst genommen und irgendwie hat er noch nicht gelernt, daß eine Anlage sich den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten unterzuordnen hat und somit sein "Richtig" des Nachbarns "Falsch" sein könnte. Aber eigentlich ist er bestimmt ein ganz Netter.
Meine Lösung hatte ich schon mal angerissen. Der Schalter des Deye wird mittels Bypass auf Relaiskontakte gelegt. Der Schalter ist ein normaler Schließer und mittels Flachstecker nur gesteckt.
Ich habe das Relais parallel geschaltet, so daß ich am Deye vorrangig Einschalten kann. Ist der Schalter am Deye auf aus, kann das Relais den Deye einschalten.
Das Relais ist ein tuyagesteuertes Relais. Damit kann ich also entweder über die tuya -App je nach Witterung Zu - oder Abschalten. Auch eine zeitgesteuerte Schaltung ist damit möglich.
Sicherlich kann man Lösungen über smart Home automatisieren, jedoch wäre es mir zu umständlich. Zum einen benötige ich zeitgleiche Daten über den Sonneneinfall, zum anderen entscheide ich lieber selber ob der Akku nur geladen werden soll, ob der Deye abschalten soll und so weiter.
Falls es manche noch nicht begriffen haben, meine Änderung der Software bezog sich lediglich auf den Umstand , dass es wünschenswert wäre, daß der Deye auch im ausgeschalteten Zustand bei PV Leistung den angeschlossenen Akku laden kann, der Inverterteil jedoch ausgeschalteten bleibt. Das können manche billige Chinakracher auch. Und es hat zusätzlich Vorteil. Wer diese jedoch aus geistiger Limitierung oder aus blinden Markenhype nicht erkennen kann.... Egal, ist nicht meine Baustelle. 😁
deine Lösung ist fantastico 😎 . Kannst Du das tuyagesteuerte Relais hier näher beschreiben oder posten ... Ich habe momentan nix auf Load sondern alles auf Grid (dank sontheimer) und glaube auch es mach Sinn den Stromverbrach in der "Dunklen Jahreszeit / oder Tagen" so zu verringern.
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Bei mir läuft HA über RS 485 und ich bin auf Register 80 gespannt. Werde es heute abend noch ausprobieren ...
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
DEYE Register 76-82
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
So, hier die Bilder. Neben dem Deye sitzt eine Hutschiene. Darauf von links nach rechts Sicherungen für die Spannungswandler 5 und 12 Volt, RS485- Adapter für Solarassistent nebst orange Pi und rechts das Schaltmodul.
Im Deye habe ich den Stecker vom Schalter abgezogen und einen Abzweigadapter mittels 2,6mm Flachstecker gecrimpt und zwischengeschalten.
Da ich den 12-Adapter sowieso brauchte, ich habe über der Hutschiene eine Router als AP, waren die Kosten überschaubar.
Hier der Schalter : Jane Eyre 2 Kanal-WiFi-Momentan Relais-Schaltmodul DC 7-32 V DIY Schaltmodul TUYA/SmartLife APP Fernbedienungs Schaltrelais Kompatibel mit Alexa Echo Goolge Home https://amzn.eu/d/gJZQIH6
Es geht anscheinend gerade so weiter, wie der Thread begonnen hat!
Ja.
Plastiko mag ja noch stimmen ... 😉
Auch mein Standpunkt ist, die 100 W müssen nicht aus dem Akku bzw. dem Netz kommen. Solange sich der WR von der Sonne ernähren kann ist gut. Ansonsten der Blaue ...
Ein Freund fragte mal in China an. Dort nimmt man das Thema wohl ernster und überlegt Lösungen.
Schaunmermal ...
Meine Lösung sieht so aus:
Im SolarAssistant kann man Automationen einstellen und somit den Akku zeitbasiert aktivieren und deaktivieren. Hat die gleiche Funktion mM nach wie das Ausschalten - nur mit dem Vorteil, dass der Deye weiterläuft und somit auch Meßwerte liefert. Der Eigenverbrauch geht trotzdem gegen Null. Nachteil: der Deye/Solarman meckert v.a. beim deaktivieren ordentlich. Das ignoriere ich einfach mal.
Wichtig: Man muss aber 2 Timer stellen, dass die Batt-Funktion wirklich auf NULL steht.
Irgendwie kann man noch den SOC mit einbeziehen - das hab ich aber noch nicht hinbekommen.
Hm die Option wird bei mir garnicht angezeigt. Bist du im Beta Programm ?
Hier 2 Antworten des DEYE Support . ...
Dear Deye Team, I´m happy with my Deye Inverter but here are 2 problems:
1) Is it possible to bring the Inverter in a low power mode. During the winter time there is less PV Power an the battery is mostly at min. There are many days the Inverter has to do nothing ... but needs ca. 2.4kWh per day ... without doing anything.
2) Here is a problems about the max value of charge and discharge the battery . Its not the same that was defined in Battery BMS.
Hi,
First,low power mode is already avaliable on our single phase inverters,we are planing to bring it to our three phase inverters as well,so pls wait for our news.
Second,have you change the Max dis/charge A of the inverter?If not,then is a bms issue,need to ask battery company to modify bms.
Best regards
Peter
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Na, prima. Meine Info über den Low Power Mode kam übrigens von Christoph Weidner, deshalb war ich mir schon sicher das es diesbezüglich was geben wird in naher Zukunft. Wenn es jetzt auch noch der Deye Support schreibt dann ist doch alles in Butter. 👍👌🏻
@Andreas die Blauen sind diesbezüglich (Standby Verbrauch) was ich bis jetzt alles darüber gelesen habe keine Option, die sollten mindestens genauso viel Verbrauch haben, wahrscheinlich eher sogar mehr wenn man sich all die Geräte an die Wand hängt um das gleiche Leistungsspektrum abzubilden. Aber das ist ja auch nicht das Thema hier.
@Dingsdada SolarAssistant ist en AddOn in Home Assistant, oder?
Mit "der Blaue" meinte ich den Aus-Taster am WR.
Was oben in den Beiträgen mit den Blauen gemeint ist, mir unklar.
Ich werde jetzt mal noch testen, ob man auch den DC Schalter auf off drehen muss, um den Eigenverbrauch auf null zu bringen.
@roman genau due selbe Idee hatte ich auch ,und werde sie auch so praktizieren... verallendingen im winter sehr zu empfehlen diese Idee..
Grüße aus Fuerteventura, die Sonne knallt, doch weit und breit kein PV zu sehen. Das mit dem blau verstehe ich so:
"Der Blaue" ist der Schalter links am Deye. Es stellt sich Frage wie hoch oder niedrig der Eigenverbrauch nach Betätigung ist. Das Display leuchtet ja weiter. Ich schätze 1-2 W so wie ein Standby Gerät. Weißjemand Genaues.
"Die Blauen" sind die Victron WR.
Sonnige Grüße
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS